  ScottGregg 8芯光缆的定义 说到光缆连接,人们会根据光缆使用的连接器类型和光纤芯数运用各种术语加以描述。2芯光缆比较容易理解和辨识。使用2芯连接时,光缆以两根光纤为增量,例如常见的LC双工或SC双工连接器。 使用24芯主干光缆的 2芯系统示例 比较而言,以12芯连接技术使用光缆时,以12根光纤为增量,使用的是12芯光纤的MTP?连接器。最近,8芯连接解决方案开始显现。8芯系统仍将使用MTP类型的连接器,包括八根光纤的连接器,但制造光缆时以八根光纤为增量。例如,在8芯系统中,没有12芯光纤的主干光缆,而是使用8芯光纤的主干光缆,、16芯光纤的主干光缆、24芯光纤的主干光缆和32芯光纤的主干光缆;所有8芯干线光缆均以数字八为增量。12芯和8芯光缆的区别如下图所示。 图2A 使用24芯主干光缆的12芯系统示例 图2B 使用24芯主干光缆的8芯系统示例 回顾:12芯光缆的起源 12芯连接技术于20世纪90年代中期问世,由IBM和康宁联合推出。当时,两家公司正在研发一种模块化的高密度结构化光缆系统,这种系统可以快速部署到数据中心,同时还可在机架中实现最大的端口密度。数据中心从仅有的几个光纤连接器发展到成千上万个光纤端口后,在数据中心到处串接两芯光纤的跳线显然会造成难以管理、可靠性差的杂乱窘境。由于TIA/EIA-568A光纤颜色编码标准是针对12芯光纤的光缆而制定,高密度连接可以借此实现以数字12为增量的连接技术,于是,12芯光纤的MTP连接器和12芯光缆连接技术应运而生。此后,以12芯光纤乃至144芯光纤为增量的主干光缆先后问世,并在全球范围内得到部署。12芯主干光缆一般用于络主干,从主配线间接出并连至分区配线区域,此时光纤的用量很大,而且光缆使用密度很高。大多数光纤端口需要两根光纤,才能连接至服务器、交换机和存储设备上的端口,因此,需要使用12芯光缆到2芯光缆的接线模块和分支跳线来为两芯光纤的端口提供两芯光纤的接口。由于数字12可以被数字2整除,所以我们可以为络设备轻松提供两芯光纤的接口,以便实现12芯主干光缆的完整光纤应用。 展示12芯主干光缆接入模块,转换为2芯跳线的简图